    2018-07-09 d. 23:04 , gartraukio galingumas rašė:

    Kaip paskaičiuoti reikiamą gartraukio galingumą ???

    Pirmiausiai reikia apskaičiuoti virtuves patalpos turį m3 Pvz. virtuves plotis 5,5m ilgis  3m aukštis 2,6 tai bus 5,5*3*2,6 =42,9m3 Rekomenduojamas garų ištraukimo minimalus galingumas yra patalpos tūris padaugintas iš 10

    Šiuo atveju gartraukio galingumas  42,9*10= 429m3 

    Norint apskaičiuoti realų gartraukio galingumą reikia įvertinti ortakio vamzdžių ir alkūnių pasipriešinimą, apytiksliai vienas metras vamzdyno arba viena 90 laipsnių alkūnė sumažina galia nuo 30m3

    Taigi, jeigu šios virtuvės vamzdynas yra 2m ir viena alkūnė tai bus 429+90=519 m3 tai jūsų virtuvėje garų surinkėjo galingumas turi būti ne mažiau negu 519m3

    Garų surinktuvo galios formulė: patalpos tūris padaugintas iš 10 ir sumuojamas vamzdyno pasipriešinimas *30 m3

    Garintuvo ištraukimo galia= patalpos tūris m3*10+(vamzdynų  pasipriešinimai*30m3)

    Pranešimo nuoroda
    Dalintis kitose svetainėse
    2018-08-21 d. 17:35 , Bicas rašė:

    Pirmiausiai reikia apskaičiuoti virtuves patalpos turį m3 Pvz. virtuves plotis 5,5m ilgis  3m aukštis 2,6 tai bus 5,5*3*2,6 =42,9m3 Rekomenduojamas garų ištraukimo minimalus galingumas yra patalpos tūris padaugintas iš 10

    Šiuo atveju gartraukio galingumas  42,9*10= 429m3 

    Norint apskaičiuoti realų gartraukio galingumą reikia įvertinti ortakio vamzdžių ir alkūnių pasipriešinimą, apytiksliai vienas metras vamzdyno arba viena 90 laipsnių alkūnė sumažina galia nuo 30m3

    Taigi, jeigu šios virtuvės vamzdynas yra 2m ir viena alkūnė tai bus 429+90=519 m3 tai jūsų virtuvėje garų surinkėjo galingumas turi būti ne mažiau negu 519m3

    Garų surinktuvo galios formulė: patalpos tūris padaugintas iš 10 ir sumuojamas vamzdyno pasipriešinimas *30 m3

    Garintuvo ištraukimo galia= patalpos tūris m3*10+(vamzdynų  pasipriešinimai*30m3)

    super 

    tik kaip ivertinti, kad ventiliacijos anga prastai traukia

    :(((

    Pranešimo nuoroda
    Dalintis kitose svetainėse
    prieš 11 valandų , Gerda rašė:

    super 

    tik kaip ivertinti, kad ventiliacijos anga prastai traukia

    :(((

    Pirmiausiai reiktų patikrinti ventiliacijos kamino trauką. Tai galima atlikti garų ar dūmų pagalba, reikia nevėjuotu metu prie ventiliacijos angos papūsti dūmų pvz. elektroninės cigaretės. Ir tikrai įsitikinsite kaip traukia jūsų ventiliacija.. Jeigu traukia gerai tai netgi būtų galima pirkti ir silpnesnį garų ištraukėją. Jei trauka vidutinė tai vadovaukitės garų ištraukėjo formule jei trauka bloga reiktų galingumą dvigubinti na jei traukos nėra tai reikėtų gręžti naują kanalą per sieną.

    Pranešimo nuoroda
    Dalintis kitose svetainėse

    Užsiregistruokite arba Prisijunkite kad galėtumėt komentuoti

    Jums reikia būti užsiregistravusiam kad galėtumėt komentuoti

    Susikurti paskyrą

    Užsiregistruokite mūsų naujoje svetainėje

    Registruotis

    Prisijungti

    Esate užsiregistravęs? Prisijunkite.

    Prisijungti Dabar
    ×
    ×
    • Sukurti naują...